注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.zhongkaizy.com

手机网投哪个可靠 | 手机网投哪个可靠中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 应用经验

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:paw33333 发表时间:2012-10-6 19:40:00  

 

 本栏论题: 电机节能改造后出现的问题  [1946]

    今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
   
    1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.
   
    2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.
   
    3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.
   
    以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com
   

以下是关于《电机节能改造后出现的问题》论题的回复(共9篇)

回复人:路一鸣 

 回复时间:2012-10-9 8:00:00

支持(296) | 反对(296)

 

    1采用变频,容易产生噪音和震动
    2、3变频的电压输出方式,容易产生谐波
   
    第一步:调整变频的升降速时间和启动抑制噪音功能。
    第二步:第一步会有改观,如果不大,只有输出增加电抗器。
   
    我的看法,供您参考

回复人:wzh6544 

 回复时间:2012-10-17 21:10:00

支持(373) | 反对(311)

 

    这不是什么问题

回复人:wzh6544 

 回复时间:2012-10-17 21:11:00

支持(332) | 反对(281)

 

    没有弄清楚就改造呀

回复人:wzh6544 

 回复时间:2012-10-17 21:14:00

支持(292) | 反对(328)

 

    多看看书吧,掌握的知识太少了

回复人:彭上游 

 回复时间:2012-11-6 16:35:00

支持(298) | 反对(311)

 

    没有弄清楚就改造呀

回复人:彭上游 

 回复时间:2012-11-6 16:35:00

支持(318) | 反对(275)

 

    多看看书吧,掌握的知识太少了

回复人:彭上游 

 回复时间:2012-11-6 16:36:00

支持(288) | 反对(276)

 

    说的太过简单

回复人:爱德利 

 回复时间:2012-11-24 17:39:00

支持(295) | 反对(301)

 

    看变频器载波频率是否过低,变频器容量是否小于马达,电线是否过小 都有可以引起这样的问题

回复人:subahdar 

 回复时间:2013-1-29 20:32:00

支持(238) | 反对(284)

 

    选用的变频器电磁兼容性不达标也是原因之一.

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.zhongkaizy.com

·如果你已经是中国工控网www.zhongkaizy.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.zhongkaizy.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.zhongkaizy.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为手机网投哪个可靠     加入收藏

 ©2019-2020 中国工控网(www.zhongkaizy.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术手机网投哪个可靠

中国    洛阳

北京28预测 亚洲赌场 天易彩票开户 江苏11选5 新凤凰彩票注册 加拿大28 bet007足球即时比分 北京28预测 澳门大资本 中华彩票网